技术参数
温度计

测量原理热电偶温度计
特点/应用英制单位
一体式温度变送器
适用于苛刻工况应用
可以在危险区域中使用
螺纹过程连接
带延长颈,与热保护套管配套使用
接线盒TA21H:铝外壳,螺纹盖,带链条
TA21H:不锈钢外壳,螺纹盖,带链条
TA30H:铝外壳,带/不带显示
TA30H:铝外壳,带一个或两个电缆入口,NPT1/2"、NPT3/4"、M20x1.5
热保护套管/保护套管与热保护套管配套使用
铠装芯子/传感器可更换(无需中断过程)
保护套管外径6.0 mm (0.24'')
最大插入深度可达30,000.00 mm (1,181.10'')
保护套管/热保护套管材料1.4404 (316L)
1.4571 (316Ti)
Inconel 600 (2.4816)
Hastelloy C276 (2.4819)哈氏合金
1.4749 (~446)
涂层(可选)
过程连接阳螺纹:
NPT1/2"
热保护套管末端类型直管型
表面光洁度(Ra)0.8 μm (31.5 μin)
工作温度范围K型:
-40 °C...1,100 °C (-40 °F...2,012 °F)
J型:
(-40 °C...750 °C) (-40 °F...1,382 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:500 bar (7,252 psi)
测量精度Cl. 1,符合IEC 60584标准
响应时间取决于具体设置
t50 = 3 s
t90 = 7 s
内置模块化变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;基金会现场总线(FF))
防爆认证(Ex)    ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6
ATEX II 2 G Ex d IIC
ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D
TIIS Ex ia IIC T2
TIIS Ex ia IIC T3
IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb
IECEx Ex d IIC T6/T5/T4
NEPSI Ex ia IIC T6
NEPSI Ex d IIC T6
证书GOST计量证书
SIL (仅适用于变送器)

本帖子中包含更多资源